比如我设置 p1083=500rpm, p1086=-500rpm, p2162=100rpm
转矩控制,当加速到500rpm时不报警,但加速到600rpm,还是会报F7901.
我希望最终电机能保持在600rpm不报警。
日系有些驱动在达到速度限幅时,会自动降低转矩给定,从而使得电机保持在速度限幅值。
s120貌似达不到这种效果。
看看22楼所述,就可以了应该。你玩日系的熟,西门子的还不熟悉呢。你希望600rpm不报超速,那就设在600rpm多一点。把P0322也要设置好。