楼主无论DP还是PN都是直连的方式,问题是STARTER的驱动设置为以太网了,所以只能用以太网才能连上。楼主改的应该是STEP7的驱动,其实没啥用,只是阴差阳错的巧合了。
对设备诊断前我用的是5711DP,并且在对PLC在线查程序,查到了PLC的故障记录是来自S120,这时我才要用SARTER软件,本想直接用DP查找UPLOAD参数到PG,结果找到的都是各站点,就是没有S120的,因为我们是热加工,要快速查故障,不能在此浪费时间,所以才有后来用无线网来查找S120,我坚信DP是可以查到的,下次我直接接到S120上的DP口试试。
S120如果设置为以态网,为什么我用DP通过老外的源程序可以在线,且不可查找,既然DP是通的就也可查找呀。