以下是引用kdrjl在2016-07-06 09:40:23的发言 >4楼

ABB产品的特点,用户不需要做什么,一切都是事先安排好的。坏了也一样,找其售后服务。

以下是引用HUANGZE75在2016-07-06 09:19:15的发言 >:相比西门子的70VC...

引用详细内容:

相比西门子的70VC装机柜变频器,ABB的结构设计就有点不是很好了。

西门子的风扇及电容都很容易更换,且前面板是敞开式的比较宽松,有利于散热。ABB的有点紧凑了,如果更换风扇比较麻烦。

免用户维护,售后服务不收费不太可能吧,如果收费很贵也是很麻烦的事情。我有一台新机160KW的ABB,OEM配置的变频器,体积真的很小啊,相当于70VC的体积一半。