回复:MM440经常报F0070?

阿炜

  • 帖子

    567
  • 精华

    11
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-06 10:42:54

4楼

通信故障,就是EMC引起来的多。你现在要做的事是;

  1. 是某个报还是多个报F070,如果多个报,那肯定是网络问题,单个报,可能是通信板或DP插头有问题,更换一个。网络问题主要是把接地搞好就可以了。

  2. 如果这个网络一直运行较正常,最近出现的这种情况,那么检查一下,你的网络走线是不是有动力线与之太近,引起来的通信故障。

    3.屏蔽接地也是一个办法。通信故障一个一个的去排除,没有一个好办法一下子能找到的。

    47E和47F或C47这是变频器与PLC之间通信时,PLC给变频器的控制字,去控制变频器的起启,正反转的,这个与通信有关的是你的网络要正常才能控制变频器的。如果PLC发出了这个命令,变频器没有收到,达到一定的时间就会报F070故障的。说明你的网络有问题。

工作就要学习,学习才能更好的工作!

精华帖版主置评:一个很好的经验谈。谢谢。kdrjl