恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-06 10:42:54
4楼
通信故障,就是EMC引起来的多。你现在要做的事是;
是某个报还是多个报F070,如果多个报,那肯定是网络问题,单个报,可能是通信板或DP插头有问题,更换一个。网络问题主要是把接地搞好就可以了。
如果这个网络一直运行较正常,最近出现的这种情况,那么检查一下,你的网络走线是不是有动力线与之太近,引起来的通信故障。
3.屏蔽接地也是一个办法。通信故障一个一个的去排除,没有一个好办法一下子能找到的。
47E和47F或C47这是变频器与PLC之间通信时,PLC给变频器的控制字,去控制变频器的起启,正反转的,这个与通信有关的是你的网络要正常才能控制变频器的。如果PLC发出了这个命令,变频器没有收到,达到一定的时间就会报F070故障的。说明你的网络有问题。
精华帖版主置评:一个很好的经验谈。谢谢。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主