针对兵版提到的几个数据,特意查看了一下变频器自测的实际值,分别如下;
变频器输出频率:47HZ
输出电流:231A
输出功率:70KW
(进线侧电流表显示电流在160A左右)
工频电机软启动上显示的数据
输入电压;408V
输出电流:283A
至于说两个水泵分别的出水量和水压,这个没有实际去测量,因为现场条件不满足,两个泵出口是连接到同一个输出管道上的,管道总压力和流量是比之前有降低,至于多少大约在0.05MPa左右,(同工频运行大约在0.68,频率设定在45HZ时,压力在0.63左右,所以下一步再申报一台变频器,当两台都用变频时,满足现场使用水量看看频率能降到多少)
变频器输出电流和软启动工频下的电流都是一相的测试值吗?两个值看上去有差别呀。
进线侧的电流表是电磁式的吧,160A应该是有效值了。
如果假定电机输出的转矩相等,不考虑电阻损耗,那么变频器输出的70kW应该等于工频下输入的有功功率了,算一下,1.732×380×283/1.414×cosphi=70×1000, 工频下的功率因数大概是0.53.
还有,计算47Hz下的有功功率,不需要换算频率吧。