昨天晚上安全模块发生了报警,更换新的后故障没有了,继续能生产。
今天早晨继续生产了二个小时,安全模块又发生了报警,也就昨天晚上维修人员没找到问题点。
我通过在线硬件诊断

2.对故障模块按CTRL+D进入诊断信息,查到了外部故障有短路

3.查诊断中断是channel 2出现短路

4.查通道对应的地址是Q348.2

5.找到电气图纸M48+Y161

6.检查阀的插头有水进入,都是连续下雨引起的故障。
//
2016年7月25日我们现场又出现现场总线突然全部断线,然后几秒后自动恢复,从故障判断只有BUS线短路,或者24V模块电源出现问题才会全线断线。
我通过在线诊断没有象上次那样幸运可以从安全模块找到短路的地方,没办法只能到现场找,还好找到了是一个不是接在安全模块上的电磁阀被石墨粉尘覆盖导致短路。然后24V电源突然没有了。
从这次故障一个是接在安全模块的,就可以查到诊断记录,一个是接在普通模块上的未能查到记录,我想安全模块和普通模块的功能,安全模块有其独特之处。
两次虽然都是短路引起的,一个很快就查到了,一个查了很长时间。