你查一下这几个规范:
《并联电容器装置设计规范》GB50227
《低压配电设计规范》GB50054
《供配电系统设计规范》GB50052
如果主配电室有电容补偿柜,个人觉得当初设计应该是考虑到负载情况了。电压比较低是不是电容没有全部投入?(估计你说的是高压配电室的电容补偿)
1#配电室(低压配电室)电压低,可以对其母线并联电容柜,相关的设计及元器件选型参考上面的规范,或其他手册。如《工业与民用配电设计手册》