这种剪子真没有必要用变频器带,直接用个绕线电机足够了,带个电阻和自耦足够了,搞的这么复杂。正常启动时才用电阻等,正常运行时是不用的。几个了限位就足够了。看那照片就是冷剪,并不是飞剪,皮带带了个大飞轮,增加惯量的。工作是先打开制动器,再闭合离合器,闭完后,离合器打开,制动器制动就OK了,做个顺控制就行了。至于你的变频器报过电流,肯定是制动时引起的,检查你的制动片是不是磨损严重了,导致摩擦力小了引起的。