回复:外部I/O直接连接S120,不经过PLC处理的控制方式

坏笨笨

  • 帖子

    406
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠士

注册时间:2010-03-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-07-06 14:00:33

33楼

展开查看
以下是引用yming在2016-06-21 11:12:50的发言 >17楼

这不是通讯快慢的问题。是控制方法的问题。

本来这些变频器就是上级控制器的(分布式)IO;而且是智能IO。已经有不少功能本身就是不需要控制器给出的,例如:变频器本体对各种故障的处理。

那么,进一步来说,所有与该驱动自身相关的功能,都是可以做到该驱动内部来完成。例如:极限位置的处理、辅助设备的控制(像气动、液压设备),速度的自适应(PID或PID微调)等等。

我觉得,凡是该驱动“停摆”时,该功能也“丧失”的那些功能都可以做在驱动内部。

驱动只对控制器报告状态;控制器负责整体驱动的运行指令。



我赞同你这种思想方式。我认为,一个执行器应该具备识别自己当前行为和状态的能力,不需要上级控制器参与。执行器应当报告自己的状态及接受来自上级控制器的命令。设备上下极限位置,STO等关于本设备的驱动状态都应该自行裁决后报告给上级控制器,而不是等待上级控制器裁决。当上级控制器失效的时候,执行器应该具备基本的驱动设备和停止设备的能力。体现在分布式设备上,我更倾向于用智能IO而不是普通IO。具体体现在选型上,我更倾向于PLC和可编程的驱动器作为I-device或者带CPU的ET200。