可能我没说清楚。我对最终的速度值并没有要求,而是对转矩控制下达到速度限幅时的驱动反应有要求。
转矩控制,只要给定转矩大于负载转矩就会一直加速,所以无论速度限幅值设置成多大(小于电机最大转速p322),最终都会达到,s120在这种情况下肯定会报F7901,而我希望它能不报警,继续运行,无论限幅多少,就保持限幅值运行。
600rpm只是打个比方,如果如您所说,设在比600rpm大一点,比如610rpm,还是会在610rpm时报警。
说了半天,你还是没有理解速度限幅的使用,限制转矩控制模式下最大转速,就是通过设置速度限幅值使其加速到该值后就不再上升了,你现在限制不住,还是你哪里没有搞正确。方法和思路就是在此时,通过速度限制,把其控制在该设定点下,不会继续上升。
你现在报F07901的故障,说明还是什么地方做的不对。这东西要么自己试,或者求助一下400技术热线吧。
最主要的是,别先入为主的按照日系的变频器思路来操作西门子的变频器,两种产品的设计路线是大相径庭的。所以,先把过去的习惯操作去掉,接受新的操作程序。嘻嘻