回复:S120里的开关量输入频响?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36669
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-06 22:22:43

14楼

今天又看了一遍控制器的硬件手册,CU320的介绍里,找到了有关开关量输入的说明。他一共有8个输入输出口(非电量隔离的),可以作为高速输入口使用。比如电机的转速测量头(接近开关信号)或编码器的零信号检测使用。


下一步就是实际的测试一下他的频率接受能力,如果能满足600Hz的使用要求。在下一步,通过DCC,测周法测取转速信号的周期,然后运算实际转速,再通过LAN口通讯,给上位计算机转速信号实际值。或者直接通过参数给出转速实际值(有一个文档专门介绍这方面的应用)。S120有此现成的功能。