最近这几月忒忙,连星期六和星期天都工作。所以论坛这边一时顾不上。尽管问题很多。特别是S120的使用。感觉兼容问题是个棘手的问题。用PLC组态的STARTER文档,我用64位的计算机装的STARTER打不开,反之,我用64位计算机装的STARTER,建的文件,PLC组态打不开还得自己从建参数。可是一个单位里,各种版本的设备升级不及时,现在发现xp系统装的西门子的软件很稳定,大家都喜欢用,慢就慢呗。我很无语。
结果,我的老板嘲笑我非要换高配置的笔记本电脑,还用不了。我可恼了。呜呜呜
我希望,西门子的工程师,主要是讲下现在的驱动典型配置推荐,都有什么样的典型应用。新的功能和新的改进等等,范范的介绍即可。只要是与传动有关的,讲什么我都感兴趣。
另外,通讯,对于S120的LAN(以太网口)和CLIQ口,有什么区别?两种口能通用吗?比如都可以通过相同的动态链接库,与装置通讯。PKW形式控制和修改参数。
对于G120,如果我用带PN的CU,能用PN口连STARTER调试吗?发现USB一点都不好,还不如过去的九针串口通讯稳定呢。只要在线运行,USB口就被干扰的一塌糊涂。挂大磁环调试有点不像话。尽管特灵。但现场不方便呀。
我想要新版本的博图,STARTER,还有驱动的文档什么。总之,给什么要什么。顾不过来了,先收着,一点一点的消化。
看来版主会上主要还是和工程师就具体问题聊聊为主。
泛泛地讲,最好是说一些新的功能,及如何使用。一般常识性的版主们都会。
驱动的组态,TIA和STARTER当然不一样。但从装置上是都可以上载的。(我是这个下载到装置,那个上载保存。)
S120的CU上的网口实际是3种。
DriveCliQ是驱动内部的传输线(1000M速率,带供电的,在插头上面24V),不能去插普通网线,容易损坏它们!
PN网口是用于控制器和驱动通讯的,是PN IO,也可能包含同步信号的 RT/IRT。可以用它连接编程PG。过多的连接可能会影响通讯。
以太网网口(x127)是通常的编程/WEB服务等等连接。可以是另外的IP地址。你就用这个吧。
G120-2PN的就是用PN口调试。我从不用USB口。