发布于 2016-07-07 14:05:02
26楼
不管模拟软件,它的属性不管是300也好,400也好,但是不是真实的PLc,PLC系统的真实的某些功能仿真系统不能实现,比如说故障诊断,硬件故障,和一些特殊功能块,因此仿真系统只能给一个系统是否正确运行的初步判断意见,不能过分相信。
引用10楼详细内容:
正常啊,PLCSIM就看做一个S7-400好了,所有指标都是按S7-400来的
S7-PLCSIM 的功能S7-PLCSIM 仿真 S7 控制器并包含下述存储区:
存储区
描述
定时器
T0到T2047
计数器 Z0到Z2047
标志位
标志位存储区 131.072 位 (16 KB)
总输入输出寻址存储区
输入输出存储区 262.136位 (32 KB)
过程映像区(可调整;每个循环更新)
最大: 131.072 位 (16 KB)默认设置: 131.072位 (16KB)
本地数据 (可调整)
最大: 32 KB默认设置: 32 KB
引用9楼详细内容:
这个程序段,用系统仿真也会毫无问题,因此会迷惑不少的技术人员,程序有问题。
引用7楼详细内容:
换成TIA PORTAL就没这问题,它能检查范围,它的程序是基于硬件的
而STEP7可以不建硬件,只建程序,查不出来也正常
引用6楼详细内容:
实际上,交叉引用的主要目的查看各个点在程序中的使用情况和防止地址交叉访问,其本身没有检查程序逻辑的功能。
引用5楼详细内容:
晕,在编程使用M点的前提是一定要查看保存后的交叉参考点的啊!!!只要查看了交叉参考点再使用就不会出问题了。
引用4楼详细内容:
M点,314以下256个MB,314以上2048+
仿真软件可以对部分故障仿真,包括网络上的故障。