以下是引用SIEMENS-XP在2016-07-05 13:25:52的发言 >17楼

谢前辈指点 之前只考虑将功率因数做0.8计了 

以下是引用HUANGZE75在2016-07-05 11:20:15的发言 >16楼:测量的电机电流可以...

引用16楼详细内容:

测量的电机电流可以计算出电机运行需要的视在功率,S=1.732UI单位是KVA

视在功率=(有功功率的平方+无功功率的平方)开根号

电机实际的有功功率,即是电度表计量的功率为P=1.732UICOS@单位是KW

功率因数cos@=有功功率P/视在功率S

楼主测量的电流包含有功及无功电流,在电机低负载情况下,如在负载率25%是功率因数为0.5,在50%情况下为0.77,75%是为0.85,,而通过变频器运行后,变频器输入端的功率因数会比较高一般可以达到0.9以上。

根据P=1.732UICOS@,就不能说改造前生产时B相电流:90A  改造后生产时B相电流:30A

计算电耗是原来的三分之一。


如电房内需要使用功率因数补偿电容柜,补偿设备如电机运行时需要的无功功率,一投入电容柜后,功率因数升高到0.95,此时变压器输出的电流变小了不少,如果按照投入前的电流减去投入后的电流来算节约了多少有功功率这种算法是错误的,无功功率补偿只能补偿电机等负载需要的无功功率,对于计费的有功功率节约是非常少的,当然提高了功率因数对于变压器及高压部分有好处啊,提高了变压器是带载能力及电压稳定性及不被供电局罚款。