谢前辈指点 之前只考虑将功率因数做0.8计了
如电房内需要使用功率因数补偿电容柜,补偿设备如电机运行时需要的无功功率,一投入电容柜后,功率因数升高到0.95,此时变压器输出的电流变小了不少,如果按照投入前的电流减去投入后的电流来算节约了多少有功功率这种算法是错误的,无功功率补偿只能补偿电机等负载需要的无功功率,对于计费的有功功率节约是非常少的,当然提高了功率因数对于变压器及高压部分有好处啊,提高了变压器是带载能力及电压稳定性及不被供电局罚款。