以下是引用张小凡在2016-07-07 09:22:31的发言 >

M2/M3转矩给定是负的,应该是发电运行!转速是根据M1转速来的。关键是M2/M3在700rpm时候运行一直正常,当M1加速,M2/M3也跟着加速,超过额定转速,转矩突然加大!

如果M2和M3是制动的话,转速怎么会失控往上跑呢?所以你要检查发电控制的那两台转矩控制参数,特别是极性,要搞对。不要看什么正负转矩,要看装置的运行状态,实时监控那个r0032是正还是负,如果是负的(发电状态)。正确。反之不正确。因为有变速,所以驱动方向鬼知道应该是正还是负。完全取决以现场的实际状态来确定发电转矩极性呦。