以下是引用yming在2016-07-04 12:13:19的发言 >3楼

TIA不需要在控制面板里的SETTING PC/PG里做设置。

分两种情况:

1、没有设置PLC的名称/IP地址(新机):你需要启用LLDP(底层链路发现协议);用左侧项目树下,选实际的连接接口(无线的?网络的?虚拟机的?要根据实际情况呀)去找到PLC,做诊断,设置等等。

2、已有的项目:除非是网线直连(或使用西门子专用的无线);否则是不能使用LLDP发现连接PLC的(普通的无线是不可以使用LLDP协议的)。这时,应选菜单上的在线,它使用普通的 TCP/IP连接装置(PLC或PN驱动等)。你只需要选择正确的端口;在杀毒软件和防火墙没有禁止此类(端口)出站/入站的情况下,连接PLC如同连接一般网站是相同的。

选错端口最常见的情况就是:可以PING(PING不用你选端口);但是因为TIA选错端口自然连不上了。而端口是只有你知道(而且每台电脑端口名称都可能不一样)。


以下是引用Rune在2016-07-04 09:18:45的发言 >:请问一下哪里设置

引用详细内容:

请问一下哪里设置

谢谢y版,

Just do it