5:检测出的主电抗在期望的 Zn 范围 50 ... 900 % 之外。他励同步电机:主电抗在 Zn 的 20 ... 500 % 之外。
处理:
检查在 p0300, p0304 ... p0311 中输入的电机数据是否正确。
- 检查电机功率与电机模块功率比例是否合适。电机模块与电机额定电流的比例应当在 0.5 和 4 之间。
- 检查连接方式 (显形 / 三角形) 。