利用博途软件为系统配置子站时,在线老是通讯不上。
报2个错误:一个是参数地址配置不正确;
第二个是电位组错误。
开始我主要关注地址配置不正确,采用各种方式都无法解决;
后来检查电位组,发现其有2个选项,一个选择为左侧模块电位组
另一个选择另外的电位组。
我突然想到该子站的模块都是用线接入的24V电源,而系统默认第一个选项。
更改选项后,果然能通讯上了。
地址分配与电位组有关系吗/