回复:S120里的开关量输入频响?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36672
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-08 20:02:43

20楼

展开查看
以下是引用小皮在2016-07-08 11:37:19的发言 >

k版的方案不一定能成啊,我刚找了一下没有快速输入的配置,硬件手册里有怎么配置吗?

主要是dcc里的计数功能还是按处理周期来的,一个周期多个脉冲记不下来,脉冲发生功能也不能产生高频的基频,也没有中断处理的方式。

是,我也看了,VC模式,根本就没有P0580的参数,需要在伺服模式才有此参数。而伺服模式如何用于传动控制,没做过,所以有点怯。我准备问完了答案,再去摸索。不用定时器和脉冲发生器,就是装置自带的功能即可。有一个文档,专门介绍转速探头通过开关量口输入如何处理的。有步骤有参数。但VC不行,必须是伺服模式。这点上,还不如G120,G120就可以有此功能。