以下是引用yming在2016-07-08 22:13:29的发言 >

干嘛开环呀,伺服模式一样有无传感器速度闭环。

第二张图上不是说了么。从10%电机额定转速起进入无传感器转速闭环。下方是开环,和MM4定义的差不多。

无传感器速度闭环?怎么闭环?是频率闭环吗?速度实际值来自何处?


其实,我要一个转速信号,就是为了监控测量而用。要显示一个真实的转速,控制就是装置自己的频率控制即可。但需要有转矩控制功能,需要有电动禁止/允许的选择。需要突加/突减负荷的操作(调速特性测试的工艺要求)。因此V/F控制不行,要么伺服的转速转矩控制,要么矢量的。