    Y版主,变频器是在配电室的,变频器安装在配电柜里,和配电系统共地,DP通讯至DCS系统,DP线在DCS屏蔽接地。配电室和DCS两个系统都是单独的接地。这样的话,变频器上的通讯模块可能会和DP头之间有压差。这种情况如果做等电势?把变频器和DCS接地连通的话,就把电气和仪表控制全部共地了。另外,通讯模块外壳和变频器外壳通不通?不通的话,倒是可以把模块连到仪表控制系统的接地,但通讯模块没见有接地处。