回复:S7-200 PLC RS485口的问题

Atlas_Dynamics

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2016-07-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-09 15:26:26

6楼

程序是我写的。
可能是我同事测量管脚搞错了,因为后来发现这条线只有一对管脚通,截断电缆,发现里面有几根芯是短接在一起的。我想这就是我们烧通讯口的原因了。这两个PLC,一个通讯口烧了一个贴片电阻,另外一个烧了应该是一个电容,居然还能通讯,还是觉得不可思议。