哦。我再查查吧,今天又检查了下,DCS和配电室的接地在施工过程中已经被通过电气桥架的支架给连接到一起了(连接点比较明显,如果有影响的话可以割开)。也就是说等电位已经形成。我测过了,DP头拆下来后,直接测量屏蔽对变频器外壳无绝缘(二极管档直接导通),屏蔽对变频器外壳交直流都基本为0V ,DP两线直流对地(变频器外壳以及DCS接地排)都是2.2V左右,交流对地(变频器外壳以及DCS接地排)都是1.7V左右。
另外,变频器r2054查询如下,r0000有的变频器是2,有的是3,r0001有的是0,有的是404。