回复:MM440的DP通讯问题

348309270

  • 帖子

    34
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:游士

注册时间:2011-03-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-09 22:14:56

11楼

哦。我再查查吧,今天又检查了下,DCS和配电室的接地在施工过程中已经被通过电气桥架的支架给连接到一起了(连接点比较明显,如果有影响的话可以割开)。也就是说等电位已经形成。我测过了,DP头拆下来后,直接测量屏蔽对变频器外壳无绝缘(二极管档直接导通),屏蔽对变频器外壳交直流都基本为0V ,DP两线直流对地(变频器外壳以及DCS接地排)都是2.2V左右,交流对地(变频器外壳以及DCS接地排)都是1.7V左右。

    另外,变频器r2054查询如下,r0000有的变频器是2,有的是3,r0001有的是0,有的是404。

签名真麻烦
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。