回复:300在fc里接口out和200不一样么

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-10 08:20:43

1楼

   参数传递机制有些差异,200的形参全部是使用临时变量,300的FC不同的实参传递方式不同,当实参是I、Q、M、L以及非绝对地址引用的DB块数据(如DBX0.0)等区域是传址,如果是绝对地址引用的DB块数据(如DB1.DBX0.0)时也是使用临时变量。

   总之,程序设计时在块中只要需要读取OUT参数,那么就应当用INOUT替换,就如起保停的保持用了OUT来保持的话,OUT就要用INOUT替换。