以下是引用海边玩耍的孩子在2016-07-06 08:56:00的发言 >楼主

车间因生产需要,要加装8台除湿机,决定从电控柜各引出一路出线,即每条线路4台设备。

根据每台功率 12kw计算,每一路功率是48kw;

然后除湿机主要功率为三相冷却泵电机,因此载根据功率计算电流为48*2为96A;

而铜电缆中25mm2的载流量为120A左右;

但是考虑线缆长度为90m,采用35mm2的线缆。

请问这个计算是否正确。

这4台设备是一直同时工作吗?要考虑利用系数的问题啊,否则对供电变压器及电缆都会造成浪费,还是查一下设计手册吧。