sinamics系列的旁路功能,
可以通过两种方式实现旁路线路:
● 电机和电网不同步 这个不需要VSM10电压检测
● 电机和电网同步 这个需要VSM10电压检测模块
过流是否是由于转换的时间段转速下降导致的,将转换时的转速适当的
提高一下看看有没有效果呢,,保证接近额定转速,,
精华帖版主置评:描述的很清楚。
切换时转速过低或过高;去磁时间不够,都会造成电流过大。-yming