以下是引用348309270在2016-07-09 22:14:56的发言 >11楼

哦。我再查查吧,今天又检查了下,DCS和配电室的接地在施工过程中已经被通过电气桥架的支架给连接到一起了(连接点比较明显,如果有影响的话可以割开)。也就是说等电位已经形成。我测过了,DP头拆下来后,直接测量屏蔽对变频器外壳无绝缘(二极管档直接导通),屏蔽对变频器外壳交直流都基本为0V ,DP两线直流对地(变频器外壳以及DCS接地排)都是2.2V左右,交流对地(变频器外壳以及DCS接地排)都是1.7V左右。

    另外,变频器r2054查询如下,r0000有的变频器是2,有的是3,r0001有的是0,有的是404。

我觉得可能是不同品牌之间的通讯速率或者其他地方有需要设置的问题吧,,西门子的架在和利时的系统上是不是走有注意的问题,楼主前面说过打终端,就只能通上10台,可能强抢网络吧,,打技术支持问问