回复:请教S120 activate modulo correction有什么作用

看长城内外

  • 帖子

    32
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2016-07-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-11 13:04:06

4楼

展开查看
以下是引用zhikong在2016-07-09 19:05:23的发言 >2楼

您好,这个用的控制方式是SERVO,然后这个选项是在MECHANIC里面设置的

以下是引用kdrjl在2016-07-09 13:44:28的发言 >1楼:这个词,在德语里的...

引用1楼详细内容:

这个词,在德语里的意思是:激活系数校正。你这个是什么控制呀?是不是在编码器的齿轮比项目里的设置呢?

线性轴/模态轴的概念,就是说如果不激活的话,编码器反馈的实际位置是一直递增直到溢出。


如果激活了模态轴,实际位置就会取模,比如你设置模值为10000,那么实际位置就会0->10000->0->10000....,永远不会溢出。这一般适用于旋转轴。