你说的刚接通是plc刚上电,还是你的导线刚接好?
引用详细内容:
您说的是用的西门子S7-200吗?我现在用的是这个PLC,还有就是我可能没有太说清楚,就是我有个传感器检测温度,保证在25-27度之间,否则就报警,我使用的是分别是<25或者>27度报警,但是刚已接通,因为传感器刚开始度数低就报警了,我想让它不报警,过十分钟后当检测的数据低时再报警,这样检测的数据比较准确。
谢谢啊,解决了,我用了一个定时器做延时,刚开始采集数据的时候,用定时器做延时,定时时间到开始接通比较指令,关于比较指令,因为我用的是S7-200所以没有区间比较指令,所以分别用了两个指令并联<3和>5并联,这样的话有一个成立就能接通了