1200的电流/电压模拟量输入大概是12位,实际用起来的效果感觉还不错。 200smart的电流/电压模拟量输入精度手册上说是10位, 但缺乏直观直观感觉。 可以理解成如果是比如1MPa的压力,那么精度就是1/1024,也就是大概1KPa吗?
=========
当时没用过200smart,后来实际使用时实测,EM AM03(6ES7 288-3AM03-0AA0,12位)大概只能做到1/1000的精度。比如,0-1000度(无小数位)或者0.0-100.0度(1个小数位)。精度更高的话,最后一位就不能1个数字1个数字的跳了。