15楼
更换dp地址,还有就是后面有几个模块?如果条件允许的话直接加个dp站点第一次挂1个IO模块比较两个站点那个会掉站把掉的那个模块每次向正常的站点上换直到出现交叉还有就是在什么情况出现的有没有正常过。还有就是更换版本换dp线CPU MMC卡。
引用详细内容:
是依次更换的,每次间隔1小时,再增加一个IO,一直到换最后一个模块都正常,过了一个小时又出现的故障,后来换的24V电源,7天左右正常
现场不好改,没有多余模块