以下是引用905584548@qq.com在2016-06-08 13:58:28的发言 >9楼
  1. 如果数值在数据记录曲线中有尖峰式的波动时,您可以考虑是外部环境的干扰,如大型变频等设备。解决方法就是参考仪表接地规范中要求的电阻值和制作方法,制作接地电阻,严格与电气地隔离。之后将屏蔽线现场一侧不要接仪表外壳,配电室一侧屏蔽层接入此接地电阻。

  2. 如果数值出现电流正常,但是现实为最大值或者最小值时。您可以考虑是模块差模电压造成的。解决方法为:四线制时,mana与各个信号负极连接;如果是两线制时将mana与模块供电负极连接在一起。

    根据您的描述,您的哪一个也不符合。而且您阐述的比较模糊。没有将具体数值提供出来。

感谢您的解答。最后也没有发现什么原因引起的,加了隔离器之后就好了,和现场一致。这种没闹明白的事情其实很没有成就感啊~