恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-12 16:20:38
11楼
如果数值在数据记录曲线中有尖峰式的波动时,您可以考虑是外部环境的干扰,如大型变频等设备。解决方法就是参考仪表接地规范中要求的电阻值和制作方法,制作接地电阻,严格与电气地隔离。之后将屏蔽线现场一侧不要接仪表外壳,配电室一侧屏蔽层接入此接地电阻。
如果数值出现电流正常,但是现实为最大值或者最小值时。您可以考虑是模块差模电压造成的。解决方法为:四线制时,mana与各个信号负极连接;如果是两线制时将mana与模块供电负极连接在一起。
根据您的描述,您的哪一个也不符合。而且您阐述的比较模糊。没有将具体数值提供出来。
感谢您的解答。最后也没有发现什么原因引起的,加了隔离器之后就好了,和现场一致。这种没闹明白的事情其实很没有成就感啊~
请填写推广理由:
分享
只看
楼主