签到有奖
消息提醒
自动化标准机型应用中心
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游侠
注册时间:2016-06-19
普通 如何晋级?
5912
11
2016-07-13 22:24:52
模块:CPU315-2DP:要求起动脉冲阀时,按规定的时间依次打开,脉冲时间到的时候就关闭,脉冲宽度及间隔时间在工控机上可调
提问者:20160619VPPB62
1.利用SR触发器设置脉冲阀依次打开的主令标志,触发条件信号取上升沿。当下一个脉冲标志触发时可同时将上一个触发的主令标志复位。2. 利用S_ODT延时计时器来控制各个主令标志的触发时间。在DB块中分别将各个定时时间定义为数据变量,用了存储预设置的脉冲宽度时间值。3. 在工控机组态软件中将数据块中的时间数据定义为可输入的变量,让后将这些变量组态大到监控画面中用作脉冲时间的输入。4. 上位机组态软件用Wincc flexible 即可,可直接利用STEP7 种数据块中的数据来定义组态变量。
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
查参数?诊故障?调设备?问问「AI小西」
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有54709条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!