回复:关于PC与MM440通过29.30号端子通讯的参数设置问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-14 23:40:00

11楼

不是。我是在问:你到底是想做什么?是要调试变频器?还是要通过PC 使用什么VB 通过串口控制变频器?

如果就是调整变频器,就是去买个西门子的连接器(不到200元),插到PC串口上,变频器插在BOP接口处;就可以用了。

要是用PC(IPC)去控制,就是需要个485的卡,插到电脑扩展槽上。DB9出线(3-8);正P接29;负N接30.接上MM4盒子里的终端电阻(看包装的说明)就可以了。

要是“瞎玩”,就需要个232-485的有源模块;无源的通常不好用。这种方法问题多多,时好时坏。你就作为学习研究吧。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论