最近在做CE认证,正在研究安全功能,我来说下我的见解:串联闭点做急停对于安全等级来说是没有影响的。这么做的缺点是,如果一个设备又很多急停,我们把这些急停都闭点串联,当故障接触时我们寻找被按下的急停的时候是比较麻烦的。如果整个急停串联回路断路了,我们查找故障点也是比较耗时的。

Chance favors the prepared mind.

精华帖版主置评:说的是。 安全功能就因此类问题而诞生。 -yming