楼主你好!看了你的帖子给你建议这种控制不需要 PLC 你选择西门子master MM440 430 一个变频器就行了
37KW的 它有PID功能 。控制思路 开始启动变频电机 高速运行若干时间达不到设定值 它利用继电器输出驱动工频泵。这时压力很快到达设定值 那么变频泵会低速运行。它自己来判断是否需要切掉工频泵