当前有个应用,工况如下:
电机带动负载运行在6000转,功率2KW以内,电机带动一个转动负载。BICO功能用于显示灯操作,转动时显示灯亮,停止后显示灯灭。
需要周期性的启动停止,如转动5分钟,显示灯亮。然后很小的减速度车(节约成本没有外接制动电阻)到速度零,显示灯灭,进行下料再上料,然后再运行。
由于工艺的要求不能使用飞车再启动功能。
为节约成本变频器直接接交流电,利用变频器BOP的MACRO功能或内部的自由功能快实现逻辑控制功能。
安全方面要求,电机只有停止并确保一定不转时显示灯灭后,才能进行上下料的操作。
目前问题如下:
电机不带测速装置。带动负载运行时,如果在自由停车时突然发生短时掉电,在变频器完全掉电后电机还在高速旋转。
这时候电源恢复了,变频器知道电机还在转吗?
有哪个产品、哪些参数配置可以实现这个功能?
目前倾向于用V10,成本低。但看了下手册似乎满足不了。