以下是引用海边玩耍的孩子在2016-07-11 11:02:11的发言 >楼主

控制柜开关是630A的断路器,

在车间停电的情况下,要求s-120驱动的一个行走小车可以继续行走。

为此从车间柴油机电源引一路较小的备用电源(只供PLC系统以及通讯和小车行走伺服电机用)进来。

能不能再不改变现有线路的情况下并入一个双电源切换开关

该怎样接入控制柜系统。


另程序上,可否由PLC从双电源切换开关上读取相关信号,在断电重启使用备用电源后,停止其他一切电机,只允许s120驱动的行走小车自动回到初始位置?

如果要用小负荷的双电源切换开关,必须要改现用主电路,把需要使用备用电源的负荷结合到一起。