楼主没说变频器的型号呀?


关于速度,9860rpm?电机是几极的?如果2极,频率也要150Hz以上,所以改成SLVC还是可以的,不要超过200Hz即可。


电机发热,要看电流,只要电机电流控制在电机额定值以内,外部冷却良好,再热那是电机问题。


关于优化,在P1910 = 1 / 3 时,就是那样有摆动的,但P1960 = 1的优化和辨识,那可就是一个方向的旋转了。