打了一大堆。结果发布帖子的时候没有验证码。确定之后什么都没有了。
之前向厂家了解过个皮毛。今天用万能表测量了一下,发现里面其实就是三相对零线做了一个不对称的半波整流。
输入端子L1 L2 L3 N,输出端子RST。
N与T之间没有电阻。
L1通过二极管指向R。
L2通过二极管指向S。
L3通过二极管指向S。
其他方向都不通了。不过有的里面有电容的反应。可能里面还有电感吧?
这样的直流电供电给驱动器。驱动器内的全桥明显T相下端的二极管长期承受全部电流。同时交流端的断路器L1极会有大于平均电流出现。这两种情况会不会导致二极管特别发热和断路器热敏元件触发过载?假设工作在额定值,一个二极管承受了额定,一个热敏元件超过了额定。