为什么我的OS项目运行起来报“连接不到数据服务器?”(No connection to Data Server)
提问者:谦
单项目如下操作出现该问题的原因是由于WinCC项目类型设置为Multi-User project,用户需要将项目类型修改为Single-User project。打开WinCC Explorer --> 右键点击<OS Project name> --> Properties --> General --> Type注意修改过程中会提示是否删掉启动WINCC列表项,一定选NO
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=136372&cid=1035
多项目应该激活对应的Serve
项目目录下--计算机--添加客户机名称---并设置客户及参数具体如教程http://www.docin.com/p-53408056.html
补充一下,,我得PCS7 是V8.0版本的,CFC和SFC都是可以正常运行