恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-16 00:19:34
19楼
485转232的模块由外部电源供电,输入输出隔离的模块就行。关键是看计算机的COM口与monitor的COM口是否设置对应一致,在monitor的接口设置里看。
端子29和30的485通讯,没那么多事,我们一直在用。它的好处是通讯电缆线可以长距离,抗干扰能力相对要强一些,相比BOP面板的232串口。
师傅们,刚才又硬着头皮测试了一下,STARTER没有成功,但是Drivemonitor成功了,变频器恢复出厂设置后,设置P0003=3(专家级),P0700=5,P1000=5(4是BOP的USS),P2010=6(波特率9600),P2011=15(USS地址15),P2012=2,P2013=4。直接就能连上了,连线没有改变,应该是恢复出厂之前的参数有影响的,具体哪一个还不知道,要问问西门子,STARTER没成功,很意外。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主