功能主要是当i0.0接通时,q0.0输出,i0.2接通时,保存当前计数器值,接通q0.0,也就是一个自动与手动的配合关系,手动可以随时停止自动的操作,自动操作可以从被停止处起始执行。
NETWO RK 1
LD SM0.0
S M0.0, 1
NETWO RK 2
LD I0.2
R M0.0, 1
= Q0.0
NETWO RK 3
LD M0.0
= Q0.0
TON T37, +100
NETWO RK 4
LD T37
R Q0.0, 1
TON T38, +100
NETWO RK 5
LD T38
S Q0.0, 1
R T37, 1