系统诊断报OB122,模拟量读取故障

已锁定

小仲子

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游民

注册时间:2016-07-16

普通 普通 如何晋级?

系统诊断报OB122,模拟量读取故障

2813

2

2016-07-16 23:29:08

 13年的一个系统,CPU是315 2-DP,带2个ET200M从站和4个变频器,3个调速器,1个绝对值编码器,均为DP通讯。以前都运行OK,最近碰到的问题是:CPU会不定时故障停机,停机时CPU的BF闪烁,SF常亮,大概3秒后BF灭,SF再过3秒灭。故障诊断缓存提示ET200M所带的AI_2模块模拟量通道(8个)读取故障,该ET200M从站配置为:PS307+ET200M+AI_1+AI_2+DI_1+DI_2+DO。AI_2订货号为6ES7-1KF02-0AB0,没故障时8个通道都有数据的。程序中已经添加了OB82OB86OB121OB122。尝试更换AI_2模块不行,接地也检查了,DP头换了,24V电源量了,CPU换了,想不到其他啥解决办法了,望碰到过的高手、朋友们给点指点啊!