回复:电机 Y 接 与 △ 接 与变频器连接

令狐冲2012

  • 帖子

    184
  • 精华

    10
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-17 01:49:34

5楼

展开查看
以下是引用威师爷在2016-07-16 21:11:52的发言 >3楼

是的!一拖二,一个电机是Y接一个是△接。他们是错开运行的。也就是说他们不是同时运行的

电机名牌参数一样的,同一款电机,但是用途不一样,所以才会有这么奇葩的问题出现,请不要见怪!!


这样的应用是不是变频器参数不需要修改?只需要通过外部接触器切换就可以?


以下是引用令狐冲2012在2016-07-16 18:31:39的发言 >2楼:一拖二?所带电机应...

引用2楼详细内容:

一拖二?所带电机应该接法应该相同,包括功率和电压等;

但如果中间通过接触器来切换则可不同,那就要用两套参数来控制了

接法不同,电压参数肯定是不同的;需要用两套参数,通过接触器来切换