安装FM350-1未能成功

已锁定

20160717NX480P

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2016-07-17

普通 普通 如何晋级?

安装FM350-1未能成功

645

0

2016-07-17 14:54:04

展开查看
引用自找答案,问题ID:66356

在FM350-2模块软件安装时,出现了ERROR 1324提示,大概意思是区域语言要设置,我在控制面板的《区域于语言选项》里的“区域选项”设置了‘英语美国’,《高级》里也设置成‘英语美国’,在安装的时候还是出现了ERROR 1324提示,然后就交错设置英语或美国,然后安装照样出现ERROR 1324提示。请各位高手指教,如何安装FM350-2 软件

提问者:深山学子


出现该对话框是没有修改系统语言的问题,要正确安装你需要干以下工作——

 
1 保证安装文件在系统根目录下

2 安装目录中不能包含中文或者空格以及特殊字符

3 操作系统需符合西门子软件要求,在XP家庭版上是无法安装的
如果使用光盘安装的话,以上除第3条外其余工作可以不作

4 修改系统语言
XP:区域-〉区域语言修改为英语,高级页面-〉将默认语言修改为英语,重起,安装Step7 ,安装完毕后再改回中文。

2000: 区域-〉区域语言修改为英语,默认语言-〉将默认语言修改为英语,重起,安装Step7 ,安装完毕后再改回中文。 


另外还可以参考——

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=46642&cid=1027 

还有6人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我的操作系统是XP professional,安装FM350-1(V50和v51),显示操作系统不匹配。安装V600或v601显示故障1324。按提示把电脑的语言改成英语(美国),重启后安装出现故障被中断(显示不能全部安装)。没有安装成功。也查看了网上相关的解答,未能解决问题。求帮助。
安装FM350-1未能成功 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。