恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-17 15:06:39
3楼
把程序段5的定时器线圈的Q后面加一个线圈,比如M10.0,然后用这个M10.0去代替定时器的触点就不会出现你说的情况了。具体的可以参考下面的链接http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=508976&s_id=0&num=128。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主