恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-17 17:41:34
10楼
西门子的贵啊,国内汇川,英威腾,易驱等大品牌的变频器在普通场合使用是没有问题的。当然冷却风扇是需要定期更换的。
楼上看看我是不是一般场合啊。
15的电机22的变频器。0.7秒加减速。(以前的甲是做得到的。现在是秒半了。)变频器控制抱闸,2HZ开和关抱闸,通常用FDT1检测。10HZ开始直流制动1秒,驱动和制动动作之间最好不要有空隙,空隙小于0.1秒。制动当中收到运行指令要立刻忽略未完的制动时间进行起动。最低5HZ工作,满载起动,曲轴提升型负载。五个输入信号,三个输出信号,当中两个输出要晶体管。软件过流检测输出,抱闸信号,变频器就绪信号。带载 点动 提升时不得明显看见下溜再升起的动作缺陷,要求驱动制动抱闸之间配合良好。