回复:电机发热该为SLVC

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23670
  • 精华

    913
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-17 17:51:53

3楼

嗯,电机运转发热(较原来正常工况更热。),主要还是励磁电流过大。

选用SLVC的矢量模式,需要做正确铭牌参数输入、电机辨识(P1910),获得正确的额定励磁。

而优化(P1960)是为了动态响应(负载突然变化,要保持转速基本不变)。这只看你的工况是否需要了。

如果不需要,完全可以不做。如果有电流震荡,就是减小SLVC的增益,加大积分时间而已(自己调一下)。


同理,V/F模式下也可以调整。例如,根据情况,减小连续电压提升(P1310默认提升50%)、加大一点启动提升和加速提升(P1311,P1312)。也可以获得稳速较小的电流。


另外,要做P1960,你需要把负载脱开,电机转不起来,做不成。

(其实,它也就是确定342和那两个 SLVC的增益、积分时间。)