昨天我连接了好几个440变频器,使用drivemon有的能连上有的连不上,参数都一样,到底哪个参数影响了铜须,到现在还没弄清楚呢。
看一下P2012(PZD的个数),系统默认的是2,而往往定制应用时会被修改。通讯要求,再嫁一个新的文件时,有两个参数是要和所连接的装置参数一致的。一个就是通讯的PZD个数,还有一个参数就是,通讯地址(P2011)。通讯地址,装置默认的是0(好像是),但实际参数是多少?建文件时就要先设置好它。否则就是连不上。
先用BOP查P2011.0和P2012的设置,然后,在PC机上的drive monitor里,建新文件,首页就有提示框问你这两个参数,把它设成与装置对应的数值,然后进入,然后在线,估计就ok了。